一个中餐厅,三层楼,中央空调,一个空调总配电箱,每层各一个分配电箱,至各房间的空调机,多数是三相。
在分配电箱计算负荷时,我取0.8的系数,各层箱计算后,计总配电箱容量时,是否应由各分箱的计算功率合计,再乘以需要系数?
  • zzhspeed
    zzhspeed 沙发
    室外机不打系数
    室内机打0.8就可以,到了总箱还是0.8,这样甭管怎么算,都没错。不用管同期系数