土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教10KV开关柜及电容器柜配置问题

请教10KV开关柜及电容器柜配置问题

发布于:2006-11-01 12:47:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位,请教几个问题:
1电力部是否有规定重要的一级负荷,供电可靠要求高,10KV中压开关柜就必须采用绝缘距离充分的800mm宽的开关柜.
2电力系统是否规定中压开关必须柜后检修的.
3低压(0.4KV)无功功率补偿柜是否一定要配置电抗器.
急等, 谢谢.
  • zh_yingyu
    zh_yingyu 沙发
    一级负荷只对电源有要求,对供电设备没有具体要求,只要符合国家质量要求就没问题,除非当地供电公司想黑你!
    低压电容器柜除非电压波动厉害,不需要装设电抗器
    2006-11-01 14:21:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。