各位大虾,小弟有个问题请教,
我在计算某商场时按空调面积250w/平方确定冷负荷为453KW,此时再按《设计手册》上说的
计算房间送风量公式
Ls=Qx/(1.2*1.01*△ts)。
其中Qx为室内的显冷负荷kj/h;△ts为送风温差,小弟取10℃,最后得Ls =134500m3/h,
而查吊顶空调机样本(6排)时小弟根据冷量确定型号后,发现风量只有58000 m3/h
而如果按风量来选,冷量又太小了。
请各位帮帮忙,帮小弟指一下问题出再哪,感激不尽!!!!!!!!!!!!!!!!!
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
用对应的风量来校核一下,空调房间的循环次数,是否符合舒适性要求就可以了。
回复 举报