土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 分机盘管处加的电磁两通阀是设在供水上还是回水上

分机盘管处加的电磁两通阀是设在供水上还是回水上

发布于:2006-11-01 11:43:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请教各位,最近遇到这样一个问题:分机盘管处如果加电磁两通阀,应该是设在供水上还是回水上,我的理解应该是设在供水上,过滤器之前,但施工单位说是要设在回水上,比较困惑,请高手点画。

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • nn_126
    nn_126 沙发
    同意安装位置,我不同意解释

    1.电动阀的开度由室内的传感器控制,根据需求来决定开关大小;
    2.不会在盘管内产生真空; 因为如果存在,系统的背压哪去了;顶多是空气,非常非常少的空气,不足以引起明显热效应损失;
    3.设在后面的原因我认为是: 1.延长法门的寿命,前后压差小,减少闪蒸和气蚀; 2.改善调节精度,同样是因为前后压差小

    另一般建议在设备前加过滤器; 加多了也没用,孔径是一样的,除非为了减少Maintanance;但造价上升得不尝试
    2007-04-26 23:47:26

    回复 举报
    赞同0
  • jidanqin
    jidanqin 板凳
    目前设到进水和回水的都有,各有各的说法!
    2006-11-06 13:05:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 818 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

数码涡旋、交流变频涡旋、直流变速涡旋有何区别?

网上看到关于涡旋机组的资料,说日系的机组(例如大金、日立、东芝)采用的是交流变频涡旋、直流变速涡旋路线,而美系的(例如谷轮)是采用变容量涡旋,要比日系的寿命更长、质量更好。在下对于上述机组的具体运行原理及特点不甚了解。特向各位大侠求教。请各位不吝赐教啊!

回帖成功