土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调系统冷冻水泵和热水泵的设置问题

中央空调系统冷冻水泵和热水泵的设置问题

发布于:2006-11-01 09:30:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调系统冷冻水泵和热水泵的设置问题(何时公用/何时分别设置)
目前,我有一个11000平米的中央空调项目,夏季制冷和冬季采暖采用相同的末端,夏季制冷供回水温度7/12度,冬季60/50度.请问各位大虾,冷冻水泵和热水泵是否可以公用?
请各位不吝赐教!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zhouyongjin0727
    我个人认为共用水泵较好,可以节省投资,关键是水泵选择要兼顾夏季工况和冬季工况,楼上采用台数控制就是一个办法,也可以采用变频调速控制,至于分设水泵作为整个空调系统来说,节省投资额也有限,关键是合用可以节省机房面积,在机房面积很紧的情况下,优点就明显了.
    2006-11-04 10:56:04

    回复 举报
    赞同0
  • anew321
    anew321 板凳
    多谢二楼和三楼的给我的提示!
    我也觉得应该分开设置比较好,因为冬季和夏季供回水温差不同,水流量就应该不同了,但为节省投资,如果选择使用两台水泵,夏季全部开启,冬季开启一台,这样设置使用,是否可行呢?做过设计、施工、运行、调试的朋友,请大家继续讨论讨论!
    2006-11-02 15:37:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 758 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变频空调有辐射吗?

在网上看到一篇贴,变频空调会产生电磁辐射.望高手指点并说明原因.谢谢了

回帖成功

经验值 +10