土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 计算风管时用设计风量算还是设备的额定风量算

计算风管时用设计风量算还是设备的额定风量算

发布于:2012-05-02 15:31:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我做全空气系统,计算风道时不知道风量是按设计工况算还是空调器的风量来算,望前辈指教

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • sept09
    sept09 沙发
    先确定每个房间的风量,再汇总成总风量。然后水力计算(sizing duct),根据计算结果来选择机组。
    2012-05-08 12:35:08

    回复 举报
    赞同0
  • cake_01
    cake_01 板凳
    严格来说是管网和风机两个特性曲线的交点,即工作点来定风量,蛋设备选择设计师往往会富裕较多,蛋不会偏离设计风量很多,所以你还是按设计风量选择吧,不会有问题。
    2012-05-08 11:37:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 763 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中央空调维护保养及清洗(包括风系统)

哪位大虾有关于中央空调维护保养及清洗包括风系统的清洗这方面的资料,比如主机和末端设备保养的周期以及风系统的清洗周期等,麻烦指教,非常感谢!!!急需要!

回帖成功

经验值 +10