计算风管时用设计风量算还是设备的额定风量算

发布于:2012-05-02 15:31:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我做全空气系统,计算风道时不知道风量是按设计工况算还是空调器的风量来算,望前辈指教

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • sept09
    sept09 沙发
    先确定每个房间的风量,再汇总成总风量。然后水力计算(sizing duct),根据计算结果来选择机组。
    2012-05-08 12:35:08

    回复 举报
    赞同0
  • cake_01
    cake_01 板凳
    严格来说是管网和风机两个特性曲线的交点,即工作点来定风量,蛋设备选择设计师往往会富裕较多,蛋不会偏离设计风量很多,所以你还是按设计风量选择吧,不会有问题。
    2012-05-08 11:37:08