消火栓的另外一个奇怪的问题

发布于:2004-04-14 18:59:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有人说在高层住宅的消防前室和楼梯间平台必须同时设置消火栓!你们赞成吗?我不大赞成。《高规》说:十八层及十八层以下,每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅,可以只设一个双阀双出口型消火栓。即使每层建筑面积超过650m2,那我也可以在前室设两根消防立管(即设两个单口消火栓,一般双出口型消火栓是不推荐采用的)。如果前室小,只能设置一个消火栓时,这时可以才考虑在楼梯间平台增设一个消火栓,对吗?

全部回复(32 )

只看楼主 我来说两句
  • xujingya
    xujingya 沙发
    精彩啊!请问一般的多层住宅需要设室内消火栓吗??消防电梯前室要设室内消火栓,供消防人员使用,计在室内消火栓总数之内。
    2004-05-17 14:05:17

    回复 举报
    赞同0
  • liliping_liu
    liliping_liu 板凳
    上次我做的一个工程,高层住宅的两个消火栓就放在疏散楼梯的休息平台上,我们这里消防队的说防火门不影响平台处的消火栓对电梯前室的灭火。....反正着火层的防火门是关不上了!其实我也觉得这样不好。
    2004-05-17 11:46:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高位水箱设置多高?

问问各位,我现在在做一个四层的办公楼层高3.3米,水压不够到楼顶。消防时考虑用临时高压给水系统。高位水箱要设置多高?(离最不利的消火栓距离)。工程在上海,上海的《规程》里说只用保证消防管网里有水就行,对此我不知道该怎么理解。是只要箱底比最不利点高就行了吗?