发布于:2004-04-14 18:28:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
问问各位,我现在在做一个四层的办公楼层高3.3米,水压不够到楼顶。消防时考虑用临时高压给水系统。高位水箱要设置多高?(离最不利的消火栓距离)。工程在上海,上海的《规程》里说只用保证消防管网里有水就行,对此我不知道该怎么理解。是只要箱底比最不利点高就行了吗?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • panqiwei
    panqiwei 沙发
    规范怎么说,我们怎么做,发生火灾不是你的责任,该死的死,该伤的伤,消防能救多少救多少
    2007-12-07 20:12:07

    回复 举报
    赞同0
  • sunflower8888a
    楼上的发生火灾时,只靠消防车灭火吗?若消防车10分钟内赶不到怎么办?一般小城镇只有一个消防站,保护距离很难达到的。
    2004-04-15 09:38:15

    回复 举报