正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(11 )
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.39 万条内容 · 739 人订阅
阅读下一篇
消防水池、生活水池、消防水箱和生活水箱进水管的管径分别如何确定?一般取多大?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
jzsjy666
沙发
住宅部分喷淋立管用DN100,办公用DN150
2004-06-19 21:20:19
赞同0
-
lzp0928
板凳
仅在走道设置闭式系统的建筑等 为轻危险级
2004-06-19 16:51:19
赞同0
加载更多回复 举报
总建筑面积5000m2及以上的商场、总建筑面积1000m2及以上的地下商场等为中危险级Ⅱ级否则中危险级I级.
汽车停车场为中危险级Ⅱ级
任何规范都没有要求消防电梯前室和防烟楼梯间前室要设喷头,超高层外。
因此上述工程:住宅部分轻危险级
商场等为中危险级Ⅱ级或中危险级I级.
汽车停车场为中危险级Ⅱ级
住宅部分喷淋立管可用DN100,但最好用DN150