土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 29层一类商住楼,住宅部分喷淋立管用DN150还是DN100?

29层一类商住楼,住宅部分喷淋立管用DN150还是DN100?

发布于:2004-04-14 16:04:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
29层一类商住楼,住宅部分喷淋立管用DN150还是DN100?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • jzsjy666
    jzsjy666 沙发
    住宅部分喷淋立管用DN100,办公用DN150
    2004-06-19 21:20:19

    回复 举报
    赞同0
  • lzp0928
    lzp0928 板凳
    仅在走道设置闭式系统的建筑等 为轻危险级
    总建筑面积5000m2及以上的商场、总建筑面积1000m2及以上的地下商场等为中危险级Ⅱ级否则中危险级I级.
    汽车停车场为中危险级Ⅱ级
    任何规范都没有要求消防电梯前室和防烟楼梯间前室要设喷头,超高层外。
    因此上述工程:住宅部分轻危险级
    商场等为中危险级Ⅱ级或中危险级I级.
    汽车停车场为中危险级Ⅱ级
    住宅部分喷淋立管可用DN100,但最好用DN150


    2004-06-19 16:51:19

    回复 举报
    赞同0