主题
回复
粉丝
供配电技术
97.91 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
前两天问了环网柜的问题,说的是我们是户外有条10kV电缆截断了想T接出一路来给配电站,论坛上的各位回答了一下,基本上是应该选用共箱式的方案,单元的适合户内 ?但是看开关的组合还有好多 如负荷开关 负荷开关+熔断器 负荷开关+断路器等等 一进三出怎么配置?进线不用熔断器,出线加? 还有线路加熔断器保护的了线路故障吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
dianqipanli
沙发
分支箱T接需断电缆,用穿刺线夹或者Tt接分流器就不需要断电缆了。
2013-03-14 10:21:14
赞同0
-
zsphn6666
板凳
用电缆分支箱,简单的用一个配电箱加三个绝缘子即可,主电缆需要断开,如果穿刺线夹的话,恐怕载流量不够。
2013-03-14 08:57:14
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报