前两天问了环网柜的问题,说的是我们是户外有条10kV电缆截断了想T接出一路来给配电站,论坛上的各位回答了一下,基本上是应该选用共箱式的方案,单元的适合户内 ?
但是看开关的组合还有好多 如负荷开关 负荷开关+熔断器 负荷开关+断路器等等 一进三出怎么配置?进线不用熔断器,出线加? 还有线路加熔断器保护的了线路故障吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • baobao1003
    baobao1003 沙发
    学习了!~
    2012-05-18 14:53:18

    回复 举报
    赞同0
  • hiker1983
    hiker1983 板凳
    一进选负荷开关柜或者断路器柜,三出选择负荷开关+熔断器组合电器柜就好