土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 哪位大虾有电气安装工程施工规范
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我的电压降计算

我是这样计算的:用电缆额定载流量除计算电流再乘该电缆额定电流时的供电允许距离。下面举例说明一下,以便大家看的明白:例:负荷计算电流为25,功率因数为0.8,供电距离为200m,允许压降-5%。电缆要选择4以上的(包括4,考虑系数),计算4的供电距离如下:5%允许压降,额定电流下为L=1000*5/(I*1.971)=66.7m则该计算电流下4的供电距离为:L*38/25=101m;允许压降为-5%,如选用4的电缆最长可供L*(5+5)/5=202m(电缆长度)

回帖成功

经验值 +10