土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 我的电压降计算

我的电压降计算

发布于:2006-10-31 18:00:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我是这样计算的:用电缆额定载流量除计算电流再乘该电缆额定电流时的供电允许距离。

下面举例说明一下,以便大家看的明白:
例:负荷计算电流为25,功率因数为0.8,供电距离为200m,允许压降-5%。
电缆要选择4以上的(包括4,考虑系数),计算4的供电距离如下:
5%允许压降,额定电流下为L=1000*5/(I*1.971)=66.7m
则该计算电流下4的供电距离为:L*38/25=101m;
允许压降为-5%,如选用4的电缆最长可供L*(5+5)/5=202m(电缆长度)
考虑首尾接头及电缆中间冗余(具体情况决定)取0.9的系数,则4的电缆可供0.9*202=181.8m
所以不满足要求,如果只考虑压降因数应该选用6的电缆。
如有不同意见,请指正!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 铁牛66
    铁牛66 沙发


    则该计算电流下4的供电距离为:L*38/25=101m;

    这38是什么参数呀!
    2006-11-15 19:12:15

    回复 举报
    赞同0
  • jpr0814
    jpr0814 板凳
    各位是怎么计算的?
    发上来交流一下吧!
    2006-11-15 18:59:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2094 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

某厂房低压配电系统图请大家点评

做得比较匆忙,可能有不少错漏的,请大家指教.尤其是动力控制的开关选型上.

回帖成功

经验值 +10