土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 某厂房低压配电系统图请大家点评

某厂房低压配电系统图请大家点评

发布于:2006-10-31 17:49:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
做得比较匆忙,可能有不少错漏的,请大家指教.尤其是动力控制的开关选型上.

1162288192438.JPG

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • shen-j-h
    shen-j-h 沙发

    同意2楼的看法,不过一般低压进线开关的大小按变压器容量来定,变压器是250KVA的,低压进线应选400A的开关。现在只是一个厂房的用电,经济的话用一台GGD即可,开关也可选用插入式的;若用抽屉柜,用组合型的一台也可以解决,这样整个低压系统只用两面柜就行。动力跟照明分开,可以采用单元分开就行了。
    另外,抽屉柜的互感器一般是在抽屉内部,你把互感器放在插接号外,只能用固定柜选插入式开关
    2006-11-02 23:58:02

    回复 举报
    赞同0
  • lee1211@co163
    lee1211@co163 板凳
    多谢指点,变压器出线的确忽略了,低压总计量应该不要,因为设置了高压计量柜,另外不是说一般动力跟照明要分开控制柜吗?AA3跟AA4可以合在一起吗?
    2006-11-02 21:56:02

    回复 举报
    赞同0