土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 灭火器选型问题

灭火器选型问题

发布于:2006-10-31 07:40:31 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
普通多层住宅选用MFA2型灭火器可以吗?
为什么上审查中心说是不符合新规范要求,可我看了规范好像没什么不可以的啊。
住宅底下车库应选用什么样的?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • texwood
    texwood 沙发

    MF/ABC2:2Kg手提储气瓶式磷酸铵盐干粉灭火器(1A)。MF/ABC2是一种灭火器的一种具体型号,可扑灭A、B、C和E类火灾,最通用的一种。
    普通多层住宅配置该灭火器即可,每单元每层2具。
    2006-11-08 10:04:08

    回复 举报
    赞同0
  • huijun06
    huijun06 板凳
    谢谢大家的指导了。呵呵
    2006-11-07 21:08:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.4 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[请教]屋顶消防水箱增压问题

请教各位做建水的一个问题,<高规>中规定,屋顶消防水箱与最不利点消火栓之间的高差超过7米,可不设增压设备,但是我们老大说不行,他要求两者之间的高差超过10米才不设增压设备,理由是要保证最不利点消火栓有10米的充实水柱.但是我计算过,要保证最不利点消火栓有10米的充实水柱,消火栓栓口压力要大于17米 .不知道大家都是怎么理解的,我现在做的一个居住小区,屋顶消防水箱与最不利点消火栓的高差为8.9米,但他还要我设置增压设备,搞得我很不爽 .

回帖成功

经验值 +10