土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ [请教]屋顶消防水箱增压问题

[请教]屋顶消防水箱增压问题

发布于:2006-10-30 21:53:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教各位做建水的一个问题,<高规>中规定,屋顶消防水箱与最不利点消火栓之间的高差超过7米,可不设增压设备,但是我们老大说不行,他要求两者之间的高差超过10米才不设增压设备,理由是要保证最不利点消火栓有10米的充实水柱.但是我计算过,要保证最不利点消火栓有10米的充实水柱,消火栓栓口压力要大于17米 .
不知道大家都是怎么理解的,我现在做的一个居住小区,屋顶消防水箱与最不利点消火栓的高差为8.9米,但他还要我设置增压设备,搞得我很不爽 .
这个家伙什么也没有留下。。。