PKPM电算手算相差太多,求指教原因毕业设计做的是一个6层的钢结构住宅,用PK交互计算时,电算的荷载示意图荷载大小和手算都对的上,但是算得的内力结果偏差很多已经确定没有把算梁柱自重多算一遍,参数自重放大系数1.2尝试调为1.0也没有太大用,手算用的是分层弯矩分配,并已经调整达到弯矩平衡总的来说,在算恒载时,框架所加载的荷载在PKPM和手算上相差不到0.1,而计算出的恒载弯矩图,梁端弯矩有的手算只有14,PKPM却达到28,有的为77,PKPM计算结果却只有44
回帖成功
经验值 +10
全部回复(81 )
只看楼主 我来说两句-
xp2266
沙发
节点太弱了。施工安装焊缝一定达不到要求 只是简单看了看 具体没看清图片 估计是施工队自己凭经验安装的 图纸都没有 为了省钱呗
2013-03-01 11:58:01
赞同0
-
wswf2000
板凳
看起来根本就没基础嘛 直接倾覆了
2013-03-01 11:06:01
赞同0
加载更多回复 举报