毕业设计做的是一个6层的钢结构住宅,用PK交互计算时,电算的荷载示意图荷载大小和手算都对的上,但是算得的内力结果偏差很多
已经确定没有把算梁柱自重多算一遍,参数自重放大系数1.2尝试调为1.0也没有太大用,手算用的是分层弯矩分配,并已经调整达到弯矩平衡
总的来说,在算恒载时,框架所加载的荷载在PKPM和手算上相差不到0.1,而计算出的恒载弯矩图,梁端弯矩有的手算只有14,PKPM却达到28,有的为77,PKPM计算结果却只有44
请教各位这种情况主要是由于什么产生,有没有办法改正