系统简介:一栋9层二类高层建筑,每层建筑面积600平米左右,地上9层,地下一层汽车库
请问如下设计行不行
1.普通用电——每层井道内设一照明楼层总箱AM1~AM9,(两个楼层箱链接引自配电房),各层照明分箱由此箱引出。
2.二级负荷——一层设一个双电源箱,(直接引自配电房),接两个楼梯间照明,消防控制室照明,配电房照明等
3.车库层设一双电源箱(直接引自配电房),接两台排污泵控制箱,地下车库照明,防火卷帘控制箱等
4.水泵房在室外单独建造,能不能只放一个双电源箱,接消防泵,喷淋泵,生活泵,排水泵控制箱.水泵照明;还是分两个双电源箱,消防泵\喷淋泵占一个,生活泵,排污泵占一个.
5.还有我想减少配电房出线回路,能不能在底层井道内设一个动力柜,所有楼层照明总箱均引自此柜,
6.还有楼层走到上的应急疏散照明引自哪啊,能不能使用带蓄电池的灯具,正常回路从普通照明箱引来,仅两个封闭楼梯间的应急疏散照明引自一层双电源箱
终于打完了,谢谢大家,请大家帮忙回答下好不 附图
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
飞影道人
沙发
楼上的给个依据先
2006-10-31 17:11:31
赞同0
-
zh_yingyu
板凳
链接时功率有要求,好像是不能超过15kW,数量不能超过5,建议改为密集型母线槽供电。
2006-10-31 16:37:31
赞同0
加载更多回复 举报
图纸太小,看不太清,看结构其它问题不大
回复 举报