0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.9 万条内容 · 2171 人订阅
阅读下一篇
应急备用电源必须在末端切换吗?我现在所做这个小区因为甲方没有要求设计做小区室外电总平,因此供电部门代为设计时采用了以下方案: 1:整个小区一路进电,分为三个变压器,(小高层建筑10栋,12+1,建筑高度小于50米,地下室86000平米,每栋楼有三个配电箱,普通照明分支表箱,动力配电箱,应急照明箱)其中住户用电用两台变压器供电,只接入普通照明分支表箱,另外设一台1000KV的变压器,并设置800KW发电机一台出来后专供电梯、消防泵房、消防总控室用电及应急照明,接入动力配电箱和应急照明配电箱,这样就成了前端切换,而高规GB50045-95 2001版第9.1.2条明确是在最末一级切换,请问这样做可以吗?高规那条的解释该怎样理解?还是正确做法该怎样做?还有就是由我们消防控制的分离脫扣如何控制?能达到设计要求吗?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
而视在功率 KVA=UI
回复 举报