冷却塔的飘水率如何计算?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • grp119
    grp119 沙发
    十分感谢,非常游泳
    2006-11-06 19:01:06

    回复 举报
    赞同0
  • zshbo
    zshbo 板凳
    冷却水系统的补水量

    冷却水系统的补水量包括:

    1 蒸发损失;2 漂水损失 3 排污损失 4 泄水损失

    当选用逆流式冷却塔或横流失冷却塔时,空调冷却水的补水量应为:

    电动制冷1.2—1.6%

    溴化锂吸收式制冷 1.4—1.8%

    还应综合考虑各种因素的影响,因蒸发损失是按最大冷负荷计算的,实际上出现最大冷负荷的时间是很短的,空调系统绝大多数时间是部分负荷下运行的,如果把上述补水量适当减少一点,绝大多数时间都能在控制的浓度倍数下运行,很短时间内水质超出要求的范围,不会对系统产生危害.

    综上所述,建议冷却水系统的补水量取为循环水量的1—1.6%,电制冷、水质好时,取小值,溴化锂吸收式制冷、水质差时,取大值。