土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 电厂主厂房用行车起升速度是蜗轮调速还是变频调速 ?

电厂主厂房用行车起升速度是蜗轮调速还是变频调速 ?

发布于:2006-10-29 10:49:29 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
电厂主厂房用行车起升速度是蜗轮调速还是变频调速?那种可靠、经济性如何?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zhaohong1979
    zhaohong1979 沙发
    小机组的行车多用变频调速,大机组多用蜗轮调速.
    2006-12-23 03:41:23

    回复 举报
    赞同0
  • ww-2004-ww
    ww-2004-ww 板凳
    谢谢,楼上的回答。
    2006-11-06 09:01:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 237 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于水轮发电机转子正负极对地电压不等的问题

我站一台7500KW立式悬垂水轮发电机组,采用可控硅静止自并励磁方式,现在出现以下问题一直无法解决.转子正负极对地电压不相等,正极对地电压与负极对地电压比值为1:2.比值不会随电压大小改变而改变,,经测量转子线圈对地绝缘电阻有500MΩ,不存在绝缘降低原因.对励磁其他相关回路进行检查也未见有绝缘降低现像.在停机一段时间后再开机则又会恢复正常,.但机组运行不久约几个小时就会出现以上问题.经过多次检查,测试仍不能找出原因所在.

回帖成功

经验值 +10