关于水轮发电机转子正负极对地电压不等的问题我站一台7500KW立式悬垂水轮发电机组,采用可控硅静止自并励磁方式,现在出现以下问题一直无法解决.转子正负极对地电压不相等,正极对地电压与负极对地电压比值为1:2.比值不会随电压大小改变而改变,,经测量转子线圈对地绝缘电阻有500MΩ,不存在绝缘降低原因.对励磁其他相关回路进行检查也未见有绝缘降低现像.在停机一段时间后再开机则又会恢复正常,.但机组运行不久约几个小时就会出现以上问题.经过多次检查,测试仍不能找出原因所在.
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
zhaohong1979
沙发
小机组的行车多用变频调速,大机组多用蜗轮调速.
2006-12-23 03:41:23
赞同0
-
ww-2004-ww
板凳
谢谢,楼上的回答。
2006-11-06 09:01:06
赞同0
加载更多回复 举报