电站工程
5.33 万条内容 · 237 人订阅
阅读下一篇
我们单位新上的机组是采用的无刷励磁系统,用永磁机供励磁机直流电,励磁机再通过同轴的旋转二极管来供发电机直流电,可不可以直接用永磁机供发电机转子直流电呢?为什么?先谢谢大家啦!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句对可控硅检查了,+A、+B、+C的电压一样,-A、-B、电压一样,-C相电压低约80V。励磁变低压侧电流用钳形表测在励磁电流为300A时,A相电流为250A、B相电流为200A,C相电流为300A。我想变压器声音大应该和电流不平衡有关系,只是搞上去不懂哪些情况会引起电流不平衡,不知道是不是有可控硅不导通,或者特情降低了。还望各位多出出主意。