土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于空调系统的自控

关于空调系统的自控

发布于:2006-10-29 10:36:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
在设计深度上有关于空调节能和自控的说明要求。那大家对于空调系统一般是怎么设置自控系统的?什么规模的系统设置了自控系统,设置了什么规模什么形式的自控系统?有什么原则?
  • ktchenggang
    ktchenggang 沙发
    好久没来了,今天先露个头。
    空调系统分为风系统和水系统两部分,原则就是:……省事、节能、精确控制。
    自控系统不按规模来区分,主要看使用功能。可以从几十平米到…………n万平米!
    自控形式可以是简单的数字量开关控制,也可以是复杂的综合控制。
    一般的水系统控制是:阀门的开关、水泵的启停、空调制冷主机启停、水泵的频率、水流量、换季季节的设备及阀门的切换、各设备及监控点的状态和故障报警等等。
    风系统的控制:阀门开关、风机启停、风量、温湿度、房间压差、监控点状态及故障报警等等。
    临时有事,请其他大虾再补充吧!
    2006-10-29 17:34:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 805 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于VRV铜管的确定问题

本人一起从事水系统的设计,但最近一个朋友拿给了我一个VRV的项目,甲方要求做大金的,不过我VRV的项目没有设计过,不知道在用铜管的时候管疑径应该用多大的?他们讲大金的管径在设计手册后面都有注明的,不过我手上也没有设计手册,哪位高手帮帮忙,把铜管的管径发给我看看呀,在这里先谢谢了,另本人也一直从事中央空调设计,本人刚刚建立了一个QQ群,群号为17461855,欢迎加入

回帖成功

经验值 +10