土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电压快速降低的问题?

电压快速降低的问题?

发布于:2006-10-28 22:49:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我的一个用户今天打电话过来说,他有一台500KVA的变压器带3台电机,电压掉的很厉害,如果再上第四台的话就投不上了,三台电机是250KW,他认为是无功补偿不够的问题,可我认为不是,但我解释不好,谁能给我一个比较合理的解释啊?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • tely-007
    tely-007 沙发
    变压器小了,建议采用降压启动,不要同时启动。电压正常运转应该不成问题,除非你的线路过长,线径小。
    2006-11-02 21:15:02

    回复 举报
    赞同0
  • qjfei67284982
    qjfei67284982 板凳
    250kwI<500A,变压器500kva I<721A,因此是能带起来的,加上补尝没问题,存在问题1、电缆小拉,2*3(YJV1/C150)2、瞬间启动电流大,估计是后者,不明白13241003941
    2006-11-02 11:27:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2094 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一、二类负荷配电干线选用母线是否可行?

现有一工程,甲方偏向选用母线配电,三级负荷是无问题的,不过一、二类负荷如果选用母线,若其中一个分支处出现问题,如短路,使整段母线断电,出现这种情况的话,影响的范围好大;再者,这样的做法究竟跟规范所要求的消防负荷配电要直接从低压配电柜引来,并在末端切换有无矛盾呢?请各位师父多多指教,有经验的传授一下!

回帖成功

经验值 +10