土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于结构中吊筋的问题?

关于结构中吊筋的问题?

发布于:2012-04-27 09:22:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
做了一个小框架,原先主梁截面是300*600,后由于师傅要求改成了250*650,这时候原来主梁上不需要吊筋的地方,出现使用吊筋。
本人考虑的是主梁刚度增大后,使得次梁在此应力集中,不知道理解是否正确?
这种状态在现实中地震来的时候,是有利因素还是不利?
扩展状态是所有主梁在这种状态,理想的情况下,是刚度加大还是刚度减少?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 二锅兄
    二锅兄 沙发


    不知道你所说的是否是主次梁相交处的附加钢筋,这个钢筋是解决集中荷载作用点在顶面以下,防止梁纵向撕裂的。和抗震什么关系。
    你这个情况是否是主次梁构成的平面交叉梁,原来主梁的线刚度小于次梁,所以附加钢筋出现在次梁上,而将主梁刚度加大后,导致
    了线刚度大小关系的变化,使得支座关系出现了改变,因此附加钢筋也换了位。
    2012-05-03 09:57:03

    回复 举报
    赞同0
  • yobues
    yobues 板凳
    按照混凝土规范9.2.11,主梁在梁下部或梁截面高度范围内承受集中荷载时,应全部由附加横向钢筋承担。也就说,在主次梁交接处,都需要设置附加钢筋。附加钢筋包括横向箍筋与吊筋。没有吊筋应该有箍筋,如果啥都没有,说明错了
    2012-05-03 09:55:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

多层框架的审图意见,请高手指点一下

一、强制性条文及安全性方面无二、强制性标准方面1.计算问题:1)框架结构内力和配筋计算不宜对全楼强制采用刚性楼板假定,应选否重新计算复核; 应计入双向水平地震用下的扭转效应(见GB50011-2010-5、1、1条)请重新计算复核。2)荷载输入缺电梯机房支座反力值;3)缺各楼层梁挠度及裂缝验算信息;4)应提供在特殊构件定义中指定的角柱及楼梯间框架柱提高一级的简图;2.±0.00以下.使用实心混凝土砖,不符合镇政建[2009]87号文;(实心混凝土砖属耗能产品)