多层框架的审图意见,请高手指点一下一、强制性条文及安全性方面无二、强制性标准方面1.计算问题:1)框架结构内力和配筋计算不宜对全楼强制采用刚性楼板假定,应选否重新计算复核; 应计入双向水平地震用下的扭转效应(见GB50011-2010-5、1、1条)请重新计算复核。2)荷载输入缺电梯机房支座反力值;3)缺各楼层梁挠度及裂缝验算信息;4)应提供在特殊构件定义中指定的角柱及楼梯间框架柱提高一级的简图;2.±0.00以下.使用实心混凝土砖,不符合镇政建[2009]87号文;(实心混凝土砖属耗能产品)
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句不知道你所说的是否是主次梁相交处的附加钢筋,这个钢筋是解决集中荷载作用点在顶面以下,防止梁纵向撕裂的。和抗震什么关系。
你这个情况是否是主次梁构成的平面交叉梁,原来主梁的线刚度小于次梁,所以附加钢筋出现在次梁上,而将主梁刚度加大后,导致
了线刚度大小关系的变化,使得支座关系出现了改变,因此附加钢筋也换了位。
回复 举报