正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(3 )
主题
回复
粉丝
变压器
14.14 万条内容 · 397 人订阅
阅读下一篇
计划采用两台3150KVA,10KV变0.4KV供电。每台变压器按最大90%负荷率计算,两台之间有母联开关。请教:1:变压器出线到低压柜用封闭母线桥连接,选多大母线。2:低压柜母线选多大母线。3: 低压柜进线开关和母联开关用常熟CW3系列,选多大的。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
1.变压器与低压柜间采用密集母线连接。由此,涉及楼板开孔及母线安装工艺等,不必出安装详图,由密集型母线厂家配套;
2.有三种建议:
A.上进上出,二楼配电柜落地安装,埋槽钢,出线走吊顶线槽;
B.上进下出,二楼配电柜落地安装,埋槽钢,楼板开孔,吊装托盘;
C.上进下出,二楼板上砖砌,300高,埋槽钢,此转墩内空视作低压电缆沟;
A\B方案似可行,C方案如理解无误(QQ留言原文为:板上砖砌300高 沟),似不合宜:以低压柜深600而言, 砖砌宽度两侧120各一,(内空)沟宽仅为360,深为300,如出线回路较多,不满足电缆弯曲半径要求呀?另:砖砌300高,操作通道(平台)呢,如不跟着抬高,岂不是操作不方便,会不会够不着呀?
回复 举报