因为老师要求自喷系统采用特性系数法计算.所以有些问题想问问大家. 3 | 4--|2 作用面积包括1,2,3.取最不利点1. 2-4为配水干管 | 1 那么计算出2点的水压和节点流量后,如何计算2-4管段??要考虑2-3管段 么?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
freekingdomjm
沙发
我的消防水箱高度差(与最高层设置喷淋的高差)有7米,也知道不够,不过喷规上说的是最不利点有5米就够,所以7米或许可以勉强。不过我不知道稳压泵的设置及必要性。而且规范上没有说,哪里可以查得到?还有什么时候需要设置?有没有条文,在哪里?稳压泵设置在哪里,地下设备层还是屋顶水箱间?
2004-04-13 18:19:13
赞同0
-
in-rain
板凳
同意楼上几位的观点,只这样(160*6/60=16L/S)计算是不行的
2004-04-13 09:02:13
赞同0
加载更多还有我也知道楼上的说法,而且我也没有那么计算,不过我不知道具体怎么计算的,有没有条文及公式?
谢谢大家了!!!
回复 举报