土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
给排水工程
\
建筑消防给水
\
求助!自喷系统的计算阿!!!
求助!自喷系统的计算阿!!!
因为老师要求自喷系统采用特性系数法计算.所以有些问题想问问大家.
3
|
4--|2 作用面积包括1,2,3.取最不利点1. 2-4为配水干管
|
1 那么计算出2点的水压和节点流量后,如何计算2-4管段??要考虑2-3管段
么?
发布于
2004-04-09 16:14:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
yangyang130
现在都不用计算了,按规范估算一下就可以了
2004-05-09 16:53:09
来自 PC
评论
举报
yaaaa
Q2=Q1(1+(H2/H1)^0.5),看书吧,同学。
2004-04-09 21:11:09
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
0500916
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
4
回复
3
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.34 万条内容 · 713 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )