求助!自喷系统的计算阿!!!
求助!自喷系统的计算阿!!!
因为老师要求自喷系统采用特性系数法计算.所以有些问题想问问大家.
3
|
4--|2 作用面积包括1,2,3.取最不利点1. 2-4为配水干管
|
1 那么计算出2点的水压和节点流量后,如何计算2-4管段??要考虑2-3管段
么?
发布于
2004-04-09 16:14:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
yangyang130
现在都不用计算了,按规范估算一下就可以了
2004-05-09 16:53:09
来自 PC
评论
举报
yaaaa
Q2=Q1(1+(H2/H1)^0.5),看书吧,同学。