土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 火灾时能被消防中心切断的断路器应具备那些性能?

火灾时能被消防中心切断的断路器应具备那些性能?

发布于:2006-10-28 19:14:28 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
火灾时能被消防中心切断的断路器应具备那些性能?
现在的建筑电气设计中,除消防配电箱外,其余配电箱在火灾时电源必须能被消防中心切断,请问该断路器应具备那些性能?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • daiyong8532
    daiyong8532 沙发
    带分励脱扣器
    2006-10-29 10:44:29

    回复 举报
    赞同0
  • zh_yingyu
    zh_yingyu 板凳
    此时断路器应该带附件,即可以用火灾自动报警系统控制模块控制的附件,此附件在接收火灾控制器信号后动作,切断断路器电源,梅兰日兰的附件名称为OF
    2006-10-28 19:41:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。