1米宽中置柜装1250A断路器结构如何做?
1米宽中置柜装1250A断路器结构如何做?
1米宽中置柜装1250A断路器结构如何做?导轨与活门怎么安装?
发布于
2006-10-27 20:57:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(15 )
zhaofengqing
那样做的话增加的成本太高,碰到VD4等进口或合资产品拉大相距增加的成本太高了。
2006-11-06 10:37:06
来自 PC
评论
举报
hwc_wy
其实每个厂家都有不同解决办法,比如买大框架小筒的断路器车最简单,森源等很多公司都有,那柜子就是触头盒安装板相距拉一下就好,还有该柜体结构的,就是把侧板和立柱加宽到800柜一样,相关的孔位和后门连锁部分稍微动一下就可以了,还有就是手车和1000柜之间做一个过度的导轨安装板把导轨还原到800位置,其他相关的几个零件尺寸稍微动一下就可以了