0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 711 人订阅
阅读下一篇
宾馆建给设计的问题一宾馆,建筑面积约为14000m2,地上18层(不含技术夹层)。一、二层层高为5.1m,三至十六层层高为3m,十七、十八层层高为3.2m,设有地下室。建筑总高度为60.2m,为高层建筑。一、二层为办公用房,设有酒吧、办公室、配电间等;三至十五层,为三人间客房;第十六层为高级套房和单人客房;十七层为露天茶厅;十八层为电梯机房。在二层及十六层上有技术夹层,用于管道的布置。客房内带有卫生间,有坐式大便器、洗脸盆、浴盆等卫生器具,公共卫生间设有洗手盆、淋浴器、蹲式大便器、立式小便器等卫生器具,每层都设有服务台,客房卫生间全天供应热水。城市给排水管道现状:市政给水干管位于建筑物南侧,管径DN400,常年可供水压0.2MPa。市政下水道位于建筑物北侧,管径DN600,覆土深度2.8m。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句水泵接合器的主要用途是当室内消防泵发生故障或遇大火室内消防用水不足时,供消防车从室外消火栓取水,通过水泵接合器将水送到室内消防给水管网用于灭火。
⑴ 在自喷灭火系统中,因报警阀组均有止回阀,水泵接合器设在阀后(沿水流方向)水不会倒流,加上因消防车到达现场通过水泵接合器向室内自喷消防管网输水时,火灾为已知情况,不需再次启动压力继电器及水力警铃报警,也不必再次启动消防水泵等设施,水泵接合器可直接接在湿式报警阀后。但对于系统有两个或两个以上报警阀组,还设在阀后那么其他阀将不能再公用此水泵接合器了,那就得每个报警阀后至少设一个水泵结合器。同时考虑到《喷规》10.1.4条的规定"当自动喷水灭火系统中设有2个及以上报警阀组时,报警阀组前宜设环状供水管道",对于2个及以上报警阀组的系统还是设在阀前为好,可以互为备用。另外水泵接合器位置应考虑连接消防车水泵的方便,且离水源不宜过远。
⑵《喷规》10.4.2条规定,当水泵接合器的供水能力不能满足最不利点处作用面积的流量和压力要求时,应采取增压措施。这一规定与《高规》7.4.5.2的规定"消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器"相比,提高了水泵接合器的要求,已不再局限于"一步到位",这一规定是经验的总结,也是实际的需要,有利于提高系统的可靠性。需要说明的是,一般消防车(解放牌消防车)供水能力为50m,而对有黄河牌或交通牌等大型消防车的地区,消防车能协助扑救高度达80m的建筑火灾。因而不同地区,视其消防车的配备情况,其水泵接合器的供水能力是不一样的,在执行强制性条文《喷规》10.4.2条时应考虑到这点,避免在非必要的场合设置增压措施。
⑶《喷规》规定水泵接合器的流量宜按"10-15L/s,《高规》是"应按",《建规》是"按"。这种措辞应是有其原因的:10-15L/s是消防车长期正常运转和发挥较大效能的流量范围,且消防系统的流速可以比给水流速稍大,加之,按现行《喷规》的流量计算法,对于中危险级不再局限于26-30L/s范围内,而是可大可小,一个"宜"字给设计者带来了更大的选择余地,也更符合实际需要。
回复 举报
回复 举报