土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 宾馆建给设计的问题

宾馆建给设计的问题

发布于:2004-04-09 11:08:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一宾馆,建筑面积约为14000m2,地上18层(不含技术夹层)。一、二层层高为5.1m,三至十六层层高为3m,十七、十八层层高为3.2m,设有地下室。建筑总高度为60.2m,为高层建筑。一、二层为办公用房,设有酒吧、办公室、配电间等;三至十五层,为三人间客房;第十六层为高级套房和单人客房;十七层为露天茶厅;十八层为电梯机房。在二层及十六层上有技术夹层,用于管道的布置。客房内带有卫生间,有坐式大便器、洗脸盆、浴盆等卫生器具,公共卫生间设有洗手盆、淋浴器、蹲式大便器、立式小便器等卫生器具,每层都设有服务台,客房卫生间全天供应热水。城市给排水管道现状:市政给水干管位于建筑物南侧,管径DN400,常年可供水压0.2MPa。市政下水道位于建筑物北侧,管径DN600,覆土深度2.8m。
大家觉得它的喷淋和消防可以不分区吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yuwei
    yuwei 沙发
    可以不分区。消火栓加减压孔板或选用减压稳压消火栓控制栓口动压不超过50m.喷淋按小于800个设一个报警阀。
    2004-04-09 14:38:09

    回复 举报
    赞同0
  • 1969yfj
    1969yfj 板凳
    应该可以,消火栓系统〈80m,用2~3个报警阀应该够了
    2004-04-09 12:26:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防水池和生活水池不能合用的问题

有没有那本规范规定消防和生活不能合用一个水箱(天面)?

回帖成功

经验值 +10