求助关于空调系统设计问题
求助关于空调系统设计问题
定风量单风道一次回风系统的回风管的风量怎么求?
发布于
2012-04-25 21:49:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
lhhuang
新风量=Max(30CMH*人数; 最大排风量; (洁净室人员需求新风量+正压风量+排风量))
送风量=max(保证室内不结露大温差送风量,保证洁净室洁净度和洁净室内正压换气次数送风量)
保证室内不结露大温差送风量 = 总冷负荷/(室内状态点焓值 - 保证不结露送风状态点的焓值) / 1.2
保证洁净室洁净度和洁净室内正压换气次数送风量 = ( 房间体积 * 换气次数 )
=>
送风量 = 新风量+回风量 = 回风量+排风量
正压: 新风量 > 排风量
负压: 新风量 < 排风量
2012-04-28 23:18:28
来自 PC
评论
举报
snail_yin
总风量减去新风量。
2012-04-27 09:54:27
来自 PC
评论
举报