土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 2个问题请教大家

2个问题请教大家

发布于:2006-10-27 11:56:27 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
1. 请问35kV 12.5MW主变,接线组别YnD11,中性点是否一定要通过避雷器接地?还是根据调度的运行方式来决定?
2. 你好,我也是电力系统的,我们这里的用户工程(我看了有几个厂的),设计做的保护控制用电源,都是通过UPS来的,我感觉很不好,不知道贵局是怎样做的,是上直流还是....?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • h2oslyc
    h2oslyc 沙发

    同意
    经避雷器接地其实是为了保护变压器中性点,通常35~60kv的变压器中性点不接地。
    2006-11-21 22:17:21

    回复 举报
    赞同0
  • yanglei168
    yanglei168 板凳
    同意4楼意见,一般小变电站可以采用UPS
    2006-11-21 16:35:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 453 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大家帮忙分析一个可能由谐波引起的跳闸

现象:一个10KV系统中,总是发生电机跳闸,有时候还发生进线跳闸。现场分析:首先查看故障记录,电机经常有过负荷启动记录,但都被延时躲过去了。进线也有,但没有电机多。看到进线跳闸的记录才发现同一时刻前一点电机过负荷已经处于启动状态,也就是说电机已经有故障现象只是未跳闸引起进线做为后备保护跳闸了。(设计院的电机定值只有速断和过负荷,而过负荷定值时间为50S)。然后看故障录波,发现故障时电流已经非常大,但未达到电机的速断定值。而前几次过负荷启动的记录也是,只是时间上被躲过了。

回帖成功

经验值 +10