土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 大家帮忙分析一个可能由谐波引起的跳闸

大家帮忙分析一个可能由谐波引起的跳闸

发布于:2006-10-27 10:34:27 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
现象:一个10KV系统中,总是发生电机跳闸,有时候还发生进线跳闸。

现场分析:首先查看故障记录,电机经常有过负荷启动记录,但都被延时躲过去了。进线也有,但没有电机多。看到进线跳闸的记录才发现同一时刻前一点电机过负荷已经处于启动状态,也就是说电机已经有故障现象只是未跳闸引起进线做为后备保护跳闸了。(设计院的电机定值只有速断和过负荷,而过负荷定值时间为50S)。然后看故障录波,发现故障时电流已经非常大,但未达到电机的速断定值。而前几次过负荷启动的记录也是,只是时间上被躲过了。

其他现象:10KV变压器也有过流启动记录,但很少。故障录波总看到电流有突变,但是相应的零序也有很大的电流!这个电网和一期的设备是并联运行,一期的设备中有3台整流设备,但是没有其他任何滤波或者消谐的装置。PT上有一个消除PT铁磁谐振的保定华源的装置。上面显示消除谐振40000多次。问甲方说投运的时候原始值也不知道是不是0。一期设备都是10年前的继电器保护。没有发生跳闸

请教大侠们:故障是不是由整流设备产生的谐波直接影响电机引起的跳闸?如果不是,那么引起跳闸的原因可能是什么?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • kkkqqqfff
    kkkqqqfff 沙发
    很有可能,但是应该具体分析谐波的含量和大小。
    2006-11-10 15:30:10

    回复 举报
    赞同0
  • qhg2000
    qhg2000 板凳
    谢谢楼上的几位大侠

    再观测一下看看
    2006-11-10 14:54:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 450 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有关高压合、分闸回路控制开关的疑问

在我所看过的图纸中,高压合、分闸回路控制开关一般选用:1. 选用LW2系列得,合闸时将控制开关打到“合闸”位置,合闸后再将控制开关打到“合闸后”位置。2. 选用LW12系列,合闸时将控制开关打到“合闸”位置,0.5s后放开,控制开关自动回到中间位置。以上两种方式都有,合闸后手动合闸回路都通过控制开关断开了。现在,我想问大家这个控制开关是否可选用定位式LW12系列得?即合闸时将控制开关打到“手动合闸”位置,

回帖成功

经验值 +10