发布于:2006-10-26 19:23:26
来自:电气工程/继电保护
[复制转发]
在我所看过的图纸中,高压合、分闸回路控制开关一般选用:
1. 选用LW2系列得,合闸时将控制开关打到“合闸”位置,合闸后再将控制开关打到“合闸后”位置。
2. 选用LW12系列,合闸时将控制开关打到“合闸”位置,0.5s后放开,控制开关自动回到中间位置。
以上两种方式都有,合闸后手动合闸回路都通过控制开关断开了。
现在,我想问大家这个控制开关是否可选用定位式LW12系列得?即合闸时将控制开关打到“手动合闸”位置,
合闸后,控制开关还是在“手动合闸”位置,保持接通状态。
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报