请教关于开口三角的继电保护

发布于:2006-10-26 11:46:26 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
在电容补偿柜中的放电线圈的二次接成开口三角保护,请问电压继电器怎么选,电压的整定范围怎么定啊?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 欢快的
    欢快的 沙发
    10KV开口三角电压整定值有专门计算公式,与互感器变比,互感器一次,二次电压,电容器内串连段击穿率,额定电抗率等都有关,一般10KV,6%电抗率,整定为25V
    2007-02-09 17:00:09

    回复 举报
    赞同0
  • zhujianhua00308
    不平衡电压22V
    2007-02-07 20:19:07

    回复 举报