土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 二类建筑只有单路市政电源,消防负荷怎样供电?

二类建筑只有单路市政电源,消防负荷怎样供电?

发布于:2012-04-24 21:43:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近做一个一层2000平米,共四层的办公项目。请问如只有单路市政电源,关于消防负荷怎样供电?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • rush-hour
    rush-hour 沙发
    其实关于二级负荷如果供电,这个还有争议呢,谁给说说啊
    2012-11-15 18:32:15

    回复 举报
    赞同0
  • zzhspeed
    zzhspeed 板凳

    其实就你描述的这个建筑规模,而且已经带自动报警系统了,恐怕不管是不是二类办公可能消防队都会认定为二级负荷。如果容量不大10kW以下可以用EPS,大了就找个地方做发电机吧。
    还有办公建筑分一、二、三类的问题,这个是JGJ67自己规定的,其他任何规范里提到的“一类建筑”都与此定义无关,也就是“一类建筑”和“一类办公”建筑根本不是一码事,两者定义不同不能直接划等号。毕竟JGJ67这本规范等级太低,而且错误太多,很多时候不一定要照其执行。
    2012-04-27 14:06:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。