土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教关于空调设备的电缆选型问题

求教关于空调设备的电缆选型问题

发布于:2012-04-24 21:30:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位:
现在有空调如下
2套18匹 输入功率14.8kw
2套16匹 输入功率12.1kw
3套14匹 输入功率10.8kw
然后我按这个额定功率计算出额定电流是163A 选空开200A的 电缆选了3*70+2*25的 但是长度比较长 要300米 是不是紧张了点
还有一个问题是电缆长度要300米 一半是直埋 一半室内架空
另外设备上还有一个最大输入功率 甲方非要按那个计算电流
各位怎么看啊 指教下 我是做暖通的 电气设计不怎么懂
  • hfclm
    hfclm 沙发
    首先计算没乘需要系数,同时系数取1计算Ijs=130.97A。电缆敷设有架空有埋地,应按两种敷设方式中载流量小的选择电缆截面,300m长度应校验电压降。我在编工厂版的EXCEL需要系数法自动计算表,能帮你解决计算中的问题,不过还需要一段时间能完成。
    2012-04-26 21:53:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于隔离开关的使用类别

选了一个斯沃的双电源手动切换的400A的开关(使用类别:AC-23B,是适用于电动机或者高电感负载的),作为某建筑两路电源进线的受电开关,负荷是电动机+电锅炉负荷(应该是电阻性的吧?)+极少照明及电子设备,目前情况下属于电感与电阻混合负载了,还能不能用这个开关了?

回帖成功

经验值 +10