我们有一台带变频调速的水泵(115KW,额定转速1450转),900转时变频器显示电流为115A,用钳形电流表测电机侧电流为110A,测变频器前电流为70A,水泵电机经过变频器电流增加40A。请问,变频器显示的电流是实际工作电流吗?计算电机功耗时应该用那个电流?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
可能是负载太重的原因,可以考虑在三极管上加装散热片,另外与输出变压器的性能关系很大。
若按我的简单办法(就是直接用原电感线圈当变压器)的话负载能力只能是原节能灯的30%左右。