土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频器显示的电流是实际工作电流吗?
我们有一台带变频调速的水泵(115KW,额定转速1450转),900转时变频器显示电流为115A,用钳形电流表测电机侧电流为110A,测变频器前电流为70A,水泵电机经过变频器电流增加40A。请问,变频器显示的电流是实际工作电流吗?计算电机功耗时应该用那个电流?

全部回答(2 )

  • fairytale2005
    完全同意楼上的说法,变频器前和变频后的电流不一样因为前后的电压不一样,变频器的输出频率在50HZ以下时,变频器的输出电压都小于380V.
    2006-10-31 16:02:31 来自 PC 评论 举报
  • jljylsh
    变频器显示的电流是实际工作电流吗?
    答:实际电流以变频器显示为准,钳形电流表测变频器输出电流会偏低一些,属正常情况。

    计算电机功耗时应该用那个电流?
    答:计算时电流电压应从同一位置取,大致功率如下:
    一、取自变频器输入端
    p=1.732*0.38*0.95*70=43.76
    二、取自电机侧(变频器输出端)
    P=1.732*0.38*(900/1450)*115*0.92=43.22
    二者基本一致。

    注:
    1、变频器输入电流功率因数较高,一般可取0.95,这也是变频器节能的原因之一;
    2、电机的功率因数与是否采用变频基本无关,严格讲起来应当稍低一点;
    3、一般情况下,变频器输出电压与频率成正比。

    2006-10-29 00:56:29 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 349 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10