土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求助:哪为大侠在贵阳?都进来
最近遇到一个项目(贵阳地区,比较凉快),是小招待所。甲方说我的设计负荷太大(中央空调),他说50W/M2就够了,我看了某知名品牌的方案,算了一下只有40W/M2,我有点晕,都不敢做了

谁知道贵阳宾馆客房的估算冷指标?谢谢

全部回答(6 )

  • tbyzylyf
    我就是贵阳的,招待所至少要120W/M2,制热靠锅炉就可以了.
    欢迎大家常沟通
    2006-10-31 20:46:31 来自 PC 评论 举报
  • mobile_45
    谢谢你的支持
    130W/M2可能用不了,不过比我说的情况要好
    2006-10-31 16:42:31 来自 PC 评论 举报