土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 载冷剂间接制冷冰蓄冷系统中可不可以采用板式换热器作为制冷循环蒸发器?

载冷剂间接制冷冰蓄冷系统中可不可以采用板式换热器作为制冷循环蒸发器?

发布于:2012-04-21 22:57:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
载冷剂间接制冷冰蓄冷系统中可不可以采用板式换热器作为制冷循环蒸发器?制冷剂为R22,载冷剂为25%乙二醇。还是说只能用普通蒸发器?求高人指点!
  • jmu_xm
    jmu_xm 沙发
    个人理解是这样的:
    冰蓄冷是用谷电阶段的电能制取低温的冷量,而板换是用来从蓄冰槽里取出冷量供应室内使用,仅从时间上来说,主机的蒸发器仅在夜间谷电阶段使用,而板换则是在白天或上半夜非谷电阶段使用,这种更换是不可行的。
    2014-11-20 19:56:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 833 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

安康单相全封闭压缩机阻值问题

最近看到一份浙江产安康单相全封闭压缩机资料,参数如下名义制冷量(W) 7050能效比 W/W 3噪声dB (A) <=62排量 cc/rev 52输入功率 W 2420额定电流 A 12.5堵转电流 A 65绝缘等级 F转速 rev/min >=2860电源 220-240V/1/50Hz,208-230V/1/60Hz启动绕组电阻 1.01运行绕组电阻 2.88