【求助】水泵扬程过高一个工程调试的时候出现的情况:两台230RT水冷螺杆机,冷却泵冷冻泵均为两用一备,冷却泵扬程28米单机调试阀门全开的时候冷却水泵剧吵而且震动厉害(还好没烧电机)观察冷机冷凝器进出口压差达到10米,而该主机额定工况下冷凝器压降应为5.1米水泵此时进出口压差22米把泵出口阀门关到很小,约关掉80%(shit用的是碟阀,真该死)以后情况好转,声音正常震动减少,主机冷凝器进出口压差6米,泵进出口压差21米(?)