一个工程调试的时候出现的情况:
两台230RT水冷螺杆机,冷却泵冷冻泵均为两用一备,冷却泵扬程28米
单机调试阀门全开的时候冷却水泵剧吵而且震动厉害(还好没烧电机)
观察冷机冷凝器进出口压差达到10米,而该主机额定工况下冷凝器压降应为5.1米
水泵此时进出口压差22米
把泵出口阀门关到很小,约关掉80%(shit用的是碟阀,真该死)以后情况好转,声音正常震动减少,主机冷凝器进出口压差6米,泵进出口压差21米(?)
两机并联情况好很多
个人判断是冷却泵扬程过高,请教各位如何处理?
切削叶轮好还是加调节阀好?切削叶轮的话需要向水泵厂提供什么要求?
工程本身在广州,切叶轮的话广州第一水泵厂要每台泵收5000多块(包拆装费用)会不会太高?
加平衡阀的话有哪位知道国产的便宜又质量好的产品?有人知道北京爱康么?
另外加这三个平衡阀施工单位想收¥5500的安装费(包括截管,改高现在的碟阀)是不是太黑了点?
多谢各位大仙帮助啦!
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
GDD125-32切成GDD125-32A
从原来的200CMH,28m到现在的190CMH,23m
今天早上刚刚去看了,两台并联的时候泵进出口压差25m,冷凝器进出口压差6m
只开单台的时候冷凝器进出口压差到8m了
还是有点气蚀的声音,不过泵本身不吵了也没有震动
只开单台气蚀的声音更大一点
气蚀我觉得是因为泵入口125管径太小了点,哎,也算解决啦
切了三个叶轮一共收RMB600元