二、现场情况概况:
做断路器低电压试验,方法是将两个12V的直流电瓶串成24V,然后直接从电瓶上接24V电源到断路器航空插43,44插针上,发现有3台断路器的MU得电不动作,并有糊味出来。现场用万用表测量串接后的电瓶辅出电压为25V ,查看烧坏的MU,从外观上看明显有烤变形。

三、现场图片
1.烧坏的MU
clip_image001.jpg
2.调试用有直流电瓶正常投运后24V直流电源即是由该电瓶供直接供给 clip_image003.jpg
3.电瓶铭牌 clip_image004.jpg
4.MU电源回路
下面是现场了解到正常投运后的MU直流电源回路示意图
clip_image005.jpg
5断路器图纸
clip_image002.jpg

clip_image001.jpg


clip_image003.jpg


clip_image004.jpg


clip_image005.jpg


clip_image002.jpg

全部回复(31 )

只看楼主 我来说两句
  • liehuo321
    liehuo321 沙发
    线圈有MV和MU的,分别是过压和欠压脱口线圈。原理应该是欠压以后,发出DC24V电源信号过来,控制MU线圈动作。
    2016-11-22 15:28:22

    回复 举报
    赞同0
  • showin3690
    showin3690 板凳
    第一台烧了还敢接着做?真有你的,问题查清没
    2014-11-26 21:28:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 356 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【求解】断路器无故跳闸,且跳闸时绝缘监视模块未报警

一个250A MCCB出线,热磁脱扣,整定到200A,无欠压,无分厉,无漏电保护,只有一个绝缘监视模块,且跳闸时绝缘监视模块未报警。上级是UPS供电。下级是低压柜,进线是160A,热磁脱扣,整定到125A。柜内安装的都是微断。跳闸时该断路器及柜内微断均未动作。负载是机房存储设备。 发现跳闸后用万用表测了一下电阻在允许范围内,从新合闸时却马上跳闸,没成功。再次量了一下电阻,确认没问题,第二次合闸成功。经测量,电流只有二十几安培,N相有十几安培。环境温度正常。