发布于:2012-04-19 17:20:19
来自:电气工程/断路器
[复制转发]
一个250A MCCB出线,热磁脱扣,整定到200A,无欠压,无分厉,无漏电保护,只有一个绝缘监视模块,且跳闸时绝缘监视模块未报警。上级是UPS供电。下级是低压柜,进线是160A,热磁脱扣,整定到125A。柜内安装的都是微断。跳闸时该断路器及柜内微断均未动作。负载是机房存储设备。
发现跳闸后用万用表测了一下电阻在允许范围内,从新合闸时却马上跳闸,没成功。再次量了一下电阻,确认没问题,第二次合闸成功。经测量,电流只有二十几安培,N相有十几安培。环境温度正常。
前天过去测了一下电能质量也没问题。
请教大家还有什么原因会导致这个跳闸啊?
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
断路器重新投入运行几天后用测温计测了下桩头及带的配电柜,各接点温度正常。
回复 举报