风机盘管回风管是否保温
各位大侠请教卧式暗装风机盘管回风管是否需要保温。主要考虑是否会结露。回风口到回风箱最长有50-60公分的铁皮风管,而且是垂直安装的。使用场所为棋牌室。
发布于
2012-04-20 16:27:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
dboy611
当然要保温。
2012-04-24 21:10:24
来自 PC
评论
举报
nkb100
这个必须保温撒,一般都有吊顶,吊顶上的空气为热湿空气,不保温,稳稳当当的结露。
2012-04-24 14:02:24
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
带
回
风箱大型
风机
盘管
大型风机盘管的机构,风量,冷量性能介于标准风机盘管与风柜之间,机组的体积小,重量轻,安装方便,运行平稳安静,风机为电机直驱式,耗材能小。此型号3个电机和3个风机,适用风量5600m3/h...
机电-
风管
附件-
回
风口-矩形蛋格
机电-风管附件-回风口-矩形蛋格 机电-风管附件-回风口-矩形蛋格
风管
水管消防
保温
风机
盘管
安装大样图
本图纸为风管水管消防保温风机盘管安装大样图,内容详细,可供参考。
管道离心
风机
(带热
回
风
盘管
)001
管道离心风机(带热回风盘管)001
管道离心
风机
(带热
回
风
盘管
)002
管道离心风机(带热回风盘管)002
管道离心
风机
(带热
回
风
盘管
)003
管道离心风机(带热回风盘管)003
机电-
风管
附件-
回
风口-矩形双层可调
机电-风管附件-回风口-矩形双层可调 机电-风管附件-回风口-矩形双层可调
机电-
风管
附件-风口-
回
风口侧接
机电-风管附件-风口-回风口侧接 机电-风管附件-风口-回风口侧接
机电-
风管
附件-
回
风口-铰链式
机电-风管附件-回风口-铰链式 机电-风管附件-回风口-铰链式
各种
风机
盘管
的图纸
各种风机盘管的图纸,壁挂、卡式、立柱式、FP-WA卧式暗装(带回风箱)。
机电-
风管
附件-
回
风口-矩形单层可调
机电-风管附件-回风口-矩形单层可调机电-风管附件-回风口-矩形单层可调
机电-
风管
附件-
回
风口-矩形单层固定
机电-风管附件-回风口-矩形单层固定 机电-风管附件-回风口-矩形单层固定
风机
盘管
-卧式暗装-四管式-底部
回
风-右接
风机盘管-卧式暗装-四管式-底部回风-右接
风机
盘管
-卧式暗装-四管式-底部
回
风-左接
风机盘管-卧式暗装-四管式-底部回风-左接
风机
盘管
-卧式暗装-四管式-背部
回
风-右接
风机盘管-卧式暗装-四管式-背部回风-右接
风机
盘管
-卧式暗装-四管式-背部
回
风-左接
风机盘管-卧式暗装-四管式-背部回风-左接
风机
盘管
-带
回
风箱-吊顶卧式暗装-底部回风
风机盘管-带回风箱-吊顶卧式暗装-底部回风
送
风机
和
回
风机控制原理图设计
图纸主要包括2张送风机和回风机控制原理图设计,设计师可以参考使用
机电-
风管
附件-
回
风口-回风散流器矩形条形可调主体
机电-风管附件-回风口-回风散流器矩形条形可调主体 机电-风管附件-回风口-回风散流器矩形条形可调主体
机电-
风管
附件-
回
风口-矩形单层固定侧装
机电-风管附件-回风口-矩形单层固定侧装 机电-风管附件-回风口-矩形单层固定侧装
snkt5199
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
2
回复
3
粉丝
0
+ 关注
私信
中央空调
返回版块
30.7 万条内容 · 812 人订阅
猜你喜欢
机电-风管附件-回风口-矩形单层可调侧装
机电-风管附件-回风口-矩形单层可调主体
大型回风口装修详图
风机盘管-卧式暗装-双管式-底部回风-右接
风机盘管-卧式暗装-双管式-底部回风-左接
风机盘管-卧式暗装-双管式-背部回风-右接
风机盘管-卧式暗装-双管式-背部回风-左接
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(6 )