洁净空调系统
7.33 万条内容 · 477 人订阅
阅读下一篇
以下为洁净厂房防爆房间,不知道支管是否能装调节阀,按《采暖通风与空气调节设计规范》5.8.13是不允许的,但是不设调节阀,风量怎么调节!该房间为正压,有送回系统,并都设置了调节阀,望大家给点意见,谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
1 洁净度,温湿度,防静电,静压要求。
首先洁净度和温湿度不是规范标准已有规定的,一般由甲方依据其生产要求提出。手机装配室应该由甲方提出。另外对于电子洁净厂房一般还要了解有无防静电要求。至于静压甲方如无明确要求则按照规范设计。
2 建筑资料
甲方还应该提供平面图纸,朝向,楼层,层高、梁柱等建筑资料。便于进行维护冷热负荷和独立房间负荷计算以及设备空间设计布置。
3 生产设备负荷等。
各个房间内设备负荷,人员数,设备排风量。还有灯光照度,噪声要求,对方如无明确要求按照规范设计。
4 风量、换气次数、冷负荷
这些正是由1、2、3所提的条件根据洁净室设计规范,通过负荷计算和系统设计由你来确定的。
个人意见仅供参考,遗漏及错误请指正。
回复 举报