土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 手机装配厂房洁净要求

手机装配厂房洁净要求

发布于:2012-04-20 12:09:20 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
公司接了一个手机厂房的项目,本人从来没做过 请教 一般手机装配洁净室有什么要求,如:温度 湿度,每平方风量,冷负荷,换气次数等 请高手帮忙!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • race8060
    race8060 沙发
    楼主您好!我是深圳中航自控的。有任何关于暖通仪表的需要可以给我电话!15007552579
    2012-04-27 16:46:27

    回复 举报
    赞同0
  • jwcr100
    jwcr100 板凳
    公司接了一个手机厂房的项目,本人从来没做过 请教 一般手机装配洁净室有什么要求,如:温度 湿度,每平方风量,冷负荷,换气次数等 请高手帮忙!

    1 洁净度,温湿度,防静电,静压要求。
    首先洁净度和温湿度不是规范标准已有规定的,一般由甲方依据其生产要求提出。手机装配室应该由甲方提出。另外对于电子洁净厂房一般还要了解有无防静电要求。至于静压甲方如无明确要求则按照规范设计。

    2 建筑资料
    甲方还应该提供平面图纸,朝向,楼层,层高、梁柱等建筑资料。便于进行维护冷热负荷和独立房间负荷计算以及设备空间设计布置。

    3 生产设备负荷等。
    各个房间内设备负荷,人员数,设备排风量。还有灯光照度,噪声要求,对方如无明确要求按照规范设计。

    4 风量、换气次数、冷负荷
    这些正是由1、2、3所提的条件根据洁净室设计规范,通过负荷计算和系统设计由你来确定的。

    个人意见仅供参考,遗漏及错误请指正。
    2012-04-21 12:43:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 477 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于洁净厂房防爆房间支管阀门问题!

以下为洁净厂房防爆房间,不知道支管是否能装调节阀,按《采暖通风与空气调节设计规范》5.8.13是不允许的,但是不设调节阀,风量怎么调节!该房间为正压,有送回系统,并都设置了调节阀,望大家给点意见,谢谢!

回帖成功

经验值 +10